Dobry, chcem sa spytat akeho priemeru, materialu atd. by mala byt el. predlzovacka s dlzkou 100m pre zatazenie 2000w el. pilou. Vdaka. robo
Připojit reakci   
stavba, energie, topení, paliva, voda a odpady, sítě, interiér a dílna
   

El. predlzovacka 100 m


gerchán (132) - xxx.xxx.23.43 (?)
9.12.2008 20:16
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

100 metrů je na prodlužovačku hrozně moc! pokud budete chtět mít rozumný úbytek napětí- srovnatelný s běžnou prodlužkou 1,5mm2 dlouhou 20m, musíte mít průřez 7,5mm2. Nejbližší vyšší se dělá 10mm2. To se asi nedoplatíte. Buď si do země zakopejte nějaký hliníkový kabel, nebo si raději kupte benzinovou pilu

Připojit reakci
      

El. predlzovacka 100 m


host - xxx.xxx.96.14 (?)
9.12.2008 21:14
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)
Doporucuji vam to same jako pan Suchy. Mam v zemi zakopany trifazovy hlinikovy kabel asi dvacet let. Na konci mam dve zasuvky 230 a 400v. Odtud pak pouzivam obycejnou prodluzovacku. Podotykam, ze to mam zkontrolovane elektrikarem, protoze mokra trava a proud neni idealni kombinace. R.
Připojit reakci
      

El. predlzovacka 100 m


J.S. (3387) - xxx.xxx.103.201 (?)
9.12.2008 21:19
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

S tím souhlasím, i když to tu dříve bylo hodně diskutováno. Na videu na www.youtube.com jsem natočil řez ES2135A, ale dole v zahradě, kde je nutné použít 70 m prodlužovačku. Tehdy jsem si toho až tak nevšiml, ale teď jsem nedávno řezal chvíli na krátké prodlučovačce a potom na té dlouhé. Rozdíl je značný. Asi jedině ten větší průřez vodiče by pomohl, ale to není potom prodlužovačka, ale kabel, který je nepraktický i nevhodný jen tak položený na zemi, nebo se s ním přemisťovat.

Připojit reakci
         

El. predlzovacka 100 m


host - xxx.xxx.111.1 (?)
9.12.2008 22:18
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Tuším, že každých 50 metrů přizemnit vodič PE.

Připojit reakci
      

El. predlzovacka 100 m


Chalupář (299) - xxx.xxx.236.3 (?)
9.12.2008 22:37
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Hliníkový dnes už ne, raději měděný . Kdyby nic jiného, rozmontovávat už zakrytovanou zásuvku kvůli hliníkovému vodiči zlomenému v izolaci je krajně k vzteku...

Zakopat kabel bude ve výsledku méně práce než neustále rozmotávat a smotávat prodlužku tak monstrózní délky. Dejte si před něj proudový chránič 16 A, na nejmenovaném dražebním serveru jej běžně seženete za třetinu krámské ceny. 16 A proto, že ze zkušenosti vím, že moje el. pila 2200 W při náběhu vyhazuje historický motorový jistič na 10 A.

Připojit reakci
   

El. predlzovacka 100 m


Chemický Alí (1183) - xxx.xxx.7.210 (?)
9.12.2008 22:43
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

mohu se pouze připojit k ostatním. Pouze bych upřesnil, že pro spotřebiče s uvedeným odběrem je limit 20 m a průřez 2,5 mm2. Zároveň i takto krátkou prodlužovačku musíte při zapojení spotřebiče s velkým odběrem zcela odmotat z cívky, a to i kdybyste potřeboval i jen několik metrů. Kabel se navinutý dokáže velmi zahřát a to někdy i tak, že se kabel roztaví..

Připojit reakci
      

El. predlzovacka 100 m


host - xxx.xxx.188.179 (?)
10.12.2008 6:52
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)
vdaka za informacie, ak by som teda zakopal ten medeny kabel cca 70m, aky typ/oznacenie/ by to mal byt? Dalo by sa to potom podla potreby pripajat na zasuvku v dome? /ak by sa prave nevyuzival/ Alebo to zapinat cez ten istic? S tou pilou a isticom 10a mate pravdu, tiez mi to na zahradke vyhadzuje istic, ale v starom dome su este klasicke poistky.
Připojit reakci
         

El. predlzovacka 100 m


host - xxx.xxx.133.102 (?)
10.12.2008 7:24
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

stavající zásuvka v domě může ale nemusí mít proudový chránič. Pro venkovní prostředí by měl být proudový chránič. Jaký kabel použít se odvíjí od toho, jestli chcete 1 nebo 3 faze. A podle toho, jestli je v baráku elektrika TN-C či TN-cS (oddělený ochranný a nulový vodič) Nicméně 70 metrů nebude nejlevnější.  Káblik v mědi Kabel CYKY 4x10 mm2 kabl v hliníku Kabel AYKY 4x16 mm2 najděte si nějakého místního elektrikáře,  na dálku se moc radit nedá:)

Připojit reakci
            

el. predlzovacka 100m


host - xxx.xxx.142.148 (?)
10.12.2008 8:39
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)
Mam ten zakopanej kabel na trifazovou zasuvku v dome abych mel jistotu. Proste to doma vytahnu ze zasuvky a vim, ze do kabelu zadny proud nejde. Co se tyce kabelu zkuste se zeptat ve sbernem dvore nebo kovosrotu. Budto vam ho daji nebo prodaji za cenu medi nebo hliniku. R.
Připojit reakci
               

el. predlzovacka 100m


host - xxx.xxx.188.179 (?)
10.12.2008 11:56
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)
vdaka, nie som odbornik na elektriku, ale 3fazova zastrcka nie je na 380 V? Ja potrebujem klasickych 220 V. Aky typ rozvodov je v dome, nemam ponatia, ale zatial som s pilou /1800w/ pracoval na 50 m predlzovacke 3x1.5 a fungovalo to /zatial/. Skusim teda ten medeny kabel.
Připojit reakci
                  

el. predlzovacka 100m


host - xxx.xxx.168.167 (?)
10.12.2008 12:12
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Já mám na konci 3F prodlužovačky vyvedené obě koncovky, 380V i 220V. Když už rozmotávám prodlužovák, většinou potřebuji mít na konci i 220V.

Připojit reakci
                     

el. predlzovacka 100m


host - xxx.xxx.142.45 (?)
10.12.2008 12:35
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)
Kdyz uz to budete zakopavat popremyslejte o tom jestli v budoucnu nebudete kupovat cirkularku nebo jiny trifazovy spotrebic aby vas to pak nemrzelo. Na 230 V vam staci trojzilovy kabel, ale nevim jaky prumer, protoze nejsem elektrikar. R.
Připojit reakci
                        

el. predlzovacka 100m


host - xxx.xxx.133.102 (?)
10.12.2008 14:16
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

zakopávat by se měli kablíky o min. průřezu hliník 16mm2, měď 10mm2    

Připojit reakci
                           

el. predlzovacka 100m


Chalupář (299) - xxx.xxx.236.3 (?)
11.12.2008 9:58
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Proč ne menší?

Připojit reakci
                           

el. predlzovacka 100m


Jiří Janča (1536) - xxx.xxx.73.206 (?)
11.12.2008 12:28
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Šedivá veškerá teorie...

Už minimálně 10 let používám na zahradě el. kabel 3x1,5 mm2 dlouhý 150 metrů pro strunovou sekačku 1000 W a el. řetězovou pilu 1300 W. Nepozoruji rozdíl ani u jednoho přístroje ve výkonu, ať jej zapojím na prodlužovačku 10 metrů nebo na tento kabel. Snad jen u sekačky na 150 metrovém kabelu při sečení vyšší trávy občas vypne její proudová pojistka, ale práci to zásadně neovlivńuje.

Největší práci dá rozmotat a zase smotat těch 150 metrů. Poslední 2 roky jsem to vyřešil navinutím kabelu na levný navijecí vozík na zahradní hadici. I když si odvinu jen potřebnou délku a zbytek nechám navinutý, kabel se nezahřívá, alespoň na pohmat to není poznat.

... a strom žití věčně se zelená!

Připojit reakci
                           

el. predlzovacka 100m


host - xxx.xxx.133.102 (?)
11.12.2008 14:16
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

se zahříváním mám jinou zkušenost. mám prodlužku z dvojlinky 3x1,5mm. asi 15 metrů. Je to namotané na metrovém prknu podél. dám li na konec 2 kw spotřebič -topení, začne mi prkno vonět, rozpouštět se smůla a po čase hnednout. 

150metrů 1,5mm je opravdu moc. vodič má v tom to případě odpor 3,84 Ohm.

při 10 Ampérech se na něm ztratí 38 voltů zož je 380W.

Ztrátu výkonu u sekačky možná nepoznáte. má asi asynchronní motor a jeho otáčky nejsou skoro závislé na napětí, ale na frekvenci.

pro kladení vodiče do země je norma. minimální možné průřezy jsou spíše z hlediska mechanického namáhání. Pokud budete mít kabel na své zahradě a řádně ho mechanicky ochráníte (např. pískem) nebudete mít problém ani u 2,5mm2

Připojit reakci
                           

el. predlzovacka 100m


vyslouzil (17100) - xxx.xxx.94.12 (?)
11.12.2008 14:51
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Dvojlinka 3x1,5 mm? 
   Když jsem svařoval branku na druhém konci zahrady (asi taky těch 150 metrů a napojené všechny prodlužky, co jsem doma našel), říkal jsem si, že silnoproudař by ze mě radost neměl. Oblouk kupodivu hořel. Co mi zbylo, autogen nemám a vykopat plot nešlo.

Připojit reakci
                           

el. predlzovacka 100m


host - xxx.xxx.234.140 (?)
11.12.2008 16:43
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Reakcia na Jiří Janča - xxx.xxx.73.206 (153), 11.12.2008 12:28 :

Uvadzate vo svojom prispevku dost nebezpecne hluposti, ktore mozu niekomu, kto by sa riadil vasimi "skusenostami" nielen majetkovu ujmu, ale mozno aj ujmu na zdravi. 

1-add.Šedivá veškerá teorie...:   sused fajcil od svojich 12 rokov (t.j. dlhsie ako vasich 10let) viac ako krabicku cigariet denne, a este pred nedavnom tvrdil, ze podla jeho "skusenosti" mu to neskodi

2-add. a strom žití věčně se zelená!  : zmieneny sused to uz netvrdi, prednedavnom zomrel na rakovinu pluc...


3-add vas citat "Nepozoruji rozdíl ani u jednoho přístroje ve výkonu"  je zrejme pravdivejsi v tvrdeni "NEPOZORUJI" ako v tom ostatnom. Ostatne nebohy fajciar(=kuřak) tiez nic nepozoroval, ze? A ti doktori len sedivo teoretizuju... Ovsem, ako uvadzate, vasa prudova poistka je ineho nazoru, pravda?  Ked vypne el.stroj nadprudova ochrana, znamena to, ze el.stroj pracuje v neudrzatelnych podmienkach  a treba ho vypnut, lebo nastal havarijny stav. a to podotykam iba pri 1300W el.prikone.  Dnes su bezne el.pily (aj ine el.spotrebice)  s prikonom 2000-2200W, co moze viest ku "zabavnym" nasledkom, ked vezmeme do uvahy tepelne ucinky prudu, rastuce s druhou mocninou velkosti prudu, ale to uz je zase sice sediva, ale pravdiva teoria.

4-add. zvinuta snura: nema byt, z dovodov, ktore su tu uz uvedene. Ak ste mali stastie, ze priemer zavitov je velky, pocet zavitov maly, iba ste si vyrabali straty, ale len dovtedy, nez se ucho utrhne

Poznamenavam, ze prvoplanovo nemam tendenciu vas urazat, ani znevazovat, ako by sa zdalo, iba sa snazim uviest veci na spravnu mieru.  ___pooh.

Připojit reakci
                           

el. predlzovacka 100m


Jiří Janča (1536) - xxx.xxx.178.81 (?)
11.12.2008 17:11
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Moc nerozumím tomu, co má společného kouření Vašeho souseda s probíraným tématem. Jen popisuji stav, který u mne dlouhodobě funguje.

P.S.  ta pojistka ve strunové sekačce při kosení husté přerostlé trávy vypíná i při zapojení na 20 metrovou šňůru - evidentně je to způsobené nadměrnou zátěží struny v husté trávě a ne délkou přívodu.

P.S. 2 - tepelný výkon 380 watů na 150 metrech to je něco málo přes 2 waty na metr, to nemůže kabel ani zahřát, natož spálit.

Připojit reakci
Pokračování této diskuze (další příspěvky) >> | 1, 2, 3   
Založit nové téma Nápověda
  Název diskusního téma   Počet příspěvků   Datum   Počet návštěv
Sekačka - broušení nožů525.6.2019540
Silná kosačka... skúsenosti4724.6.201916248
Terra vari - zapalovanie1122.6.201919435
Zahradni traktor po otoceni klicku neni naznak nastartovani3121.6.201919170
Životnost svíčky brisk N17C v motoru jikov1320.6.2019942
Briggs & Stratton škube320.6.2019337
Akumulátorové nůžky na plot1119.6.2019622
Sekačka Vari MP1 554 WSVQ - H 1319.6.20196899
MF 70 tažné zařízení118.6.2019121
Karburátor s jedním šroubem - seřízení 3018.6.201913902
Black Decker aku křovinořez baterie 18 V, 14,4 V117.6.2019138
Motor Tecumseh13816.6.2019378264
Husqvarna 343r nestartuje514.6.2019531
Asi ohnutá kliková hrídel na motoru Briggs412.6.201910232
Jikov T2 neviem naštartovať311.6.2019358
Demontáž klikovky za sekačky1911.6.201928224
Traktory Starjet3411.6.20199121
Jakou sekacku vybrat1211.6.20191206
Záhradný traktor AL-KO 17,5 HP vs 16 HP V2511.6.20195359
PARKSIDE® Invertorový generátor PGI 1200 A1110.6.2019226
Krovinorez Daewoo Power Products110.6.2019160
Benzínová sekačka nejde nastartovat3010.6.201973685
Ohnutá kliková hřídel746.6.2019120081
Zapalovací cívka - je to možné?116.6.20191105
Krovinorez Demon RQX520R395.6.201976908
Mulčovací sekačka 174.6.201917736
Klepání v motoru při startování Hecht24.6.2019374
Kosačka RIWALL RPM 5165 HWM223.6.201910840
Bubnová sekačka22.6.2019422
Motor Honda GCV nestartuje62.6.2019702
Zahradní sekačka briggs & stratton 450 E nepravidelny chod a kolisani otaček101.6.20191803
Motorový olej430.5.2019623
Strielanie do výfuku motor Briggs928.5.20197032
Sekačka Husqvarna R 53 SV2027.5.201926813
Trojramenný nůž do sekačky6326.5.201970787
Husquarna alebo Stihl / vyžínač - křovinořez1426.5.201934334
Neutrál mf70126.5.2019251
Benz. sekačka motor Briggs & Stratton kde koupit cívku? 324.5.2019518
Silný motorový kultivátor824.5.20192776
Tera vynechává - střílí224.5.2019417
Další diskuze: 1, 2, 3, 4, 5 >  
Dům a chalupa - stavba, topení, voda a odpady, sítě, interiér a dílna
Mravenci v podkroví11:02
KDR 301 vs KDR 3028:49
KDR 301 vs KDR 3028:07
Převinutí motoru pro hoblovku8:00
Nátěr starých vrat25.6.2019
Nátěr starých vrat25.6.2019
Nátěr starých vrat25.6.2019
Nátěr starých vrat25.6.2019
Převinutí motoru pro hoblovku25.6.2019
Převinutí motoru pro hoblovku25.6.2019
Další příspěvky > 
Úvodní stránka | Informace o serveru | Podmínky užívání | Reklama
(c) Lupo Media s.r.o. 1999 - 2019
Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů