El. predlzovacka 100 m



host - 96.14 (?)
9.12.2008 21:14
Doporucuji vam to same jako pan Suchy. Mam v zemi zakopany trifazovy hlinikovy kabel asi dvacet let. Na konci mam dve zasuvky 230 a 400v. Odtud pak pouzivam obycejnou prodluzovacku. Podotykam, ze to mam zkontrolovane elektrikarem, protoze mokra trava a proud neni idealni kombinace. R.
Umístění příspěvku v diskuzi
Připojit reakci

stavba, energie, topení, paliva, voda a odpady, sítě, interiér a dílna
Stránky: 1,  2,  3,  4,  5  >   
host - 188.179 (?), 9.12.2008 19:30, zobrazeno: 85882x
Dobry, chcem sa spytat akeho priemeru, materialu atd. by mala byt el. predlzovacka s dlzkou 100m pre zatazenie 2000w el. pilou. Vdaka. robo
Adresa příspěvku
Připojit reakci
   
gerchán - Stříbrný Zahrádkář .Stříbrný Zahrádkář. (138) - 23.43 (?), 9.12.2008 20:16

100 metrů je na prodlužovačku hrozně moc! pokud budete chtět mít rozumný úbytek napětí- srovnatelný s běžnou prodlužkou 1,5mm2 dlouhou 20m, musíte mít průřez 7,5mm2. Nejbližší vyšší se dělá 10mm2. To se asi nedoplatíte. Buď si do země zakopejte nějaký hliníkový kabel, nebo si raději kupte benzinovou pilu

Předchozí příspěvek | adresa příspěvku
Připojit reakci
      
host - 96.14 (?), 9.12.2008 21:14
Doporucuji vam to same jako pan Suchy. Mam v zemi zakopany trifazovy hlinikovy kabel asi dvacet let. Na konci mam dve zasuvky 230 a 400v. Odtud pak pouzivam obycejnou prodluzovacku. Podotykam, ze to mam zkontrolovane elektrikarem, protoze mokra trava a proud neni idealni kombinace. R.
Předchozí příspěvek | adresa příspěvku
Připojit reakci
      
J.S. - Diamantový Zahrádkář .Diamantový Zahrádkář. (3388) - 103.201 (?), 9.12.2008 21:19

S tím souhlasím, i když to tu dříve bylo hodně diskutováno. Na videu na www.youtube.com jsem natočil řez ES2135A, ale dole v zahradě, kde je nutné použít 70 m prodlužovačku. Tehdy jsem si toho až tak nevšiml, ale teď jsem nedávno řezal chvíli na krátké prodlučovačce a potom na té dlouhé. Rozdíl je značný. Asi jedině ten větší průřez vodiče by pomohl, ale to není potom prodlužovačka, ale kabel, který je nepraktický i nevhodný jen tak položený na zemi, nebo se s ním přemisťovat.

Předchozí příspěvek | adresa příspěvku
Připojit reakci
         
host - 111.1 (?), 9.12.2008 22:18

Tuším, že každých 50 metrů přizemnit vodič PE.

Předchozí příspěvek | adresa příspěvku
Připojit reakci
      
Chalupář - Stříbrný Zahrádkář .Stříbrný Zahrádkář. (303) - 236.3 (?), 9.12.2008 22:37

Hliníkový dnes už ne, raději měděný . Kdyby nic jiného, rozmontovávat už zakrytovanou zásuvku kvůli hliníkovému vodiči zlomenému v izolaci je krajně k vzteku...

Zakopat kabel bude ve výsledku méně práce než neustále rozmotávat a smotávat prodlužku tak monstrózní délky. Dejte si před něj proudový chránič 16 A, na nejmenovaném dražebním serveru jej běžně seženete za třetinu krámské ceny. 16 A proto, že ze zkušenosti vím, že moje el. pila 2200 W při náběhu vyhazuje historický motorový jistič na 10 A.

Předchozí příspěvek | adresa příspěvku
Připojit reakci
   
Chemický Alí - Diamantový Zahrádkář .Diamantový Zahrádkář. (1247) - 7.210 (?), 9.12.2008 22:43

mohu se pouze připojit k ostatním. Pouze bych upřesnil, že pro spotřebiče s uvedeným odběrem je limit 20 m a průřez 2,5 mm2. Zároveň i takto krátkou prodlužovačku musíte při zapojení spotřebiče s velkým odběrem zcela odmotat z cívky, a to i kdybyste potřeboval i jen několik metrů. Kabel se navinutý dokáže velmi zahřát a to někdy i tak, že se kabel roztaví..

Předchozí příspěvek | adresa příspěvku
Připojit reakci
      
host - 188.179 (?), 10.12.2008 6:52
vdaka za informacie, ak by som teda zakopal ten medeny kabel cca 70m, aky typ/oznacenie/ by to mal byt? Dalo by sa to potom podla potreby pripajat na zasuvku v dome? /ak by sa prave nevyuzival/ Alebo to zapinat cez ten istic? S tou pilou a isticom 10a mate pravdu, tiez mi to na zahradke vyhadzuje istic, ale v starom dome su este klasicke poistky.
Předchozí příspěvek | adresa příspěvku
Připojit reakci
         
host - 133.102 (?), 10.12.2008 7:24

stavající zásuvka v domě může ale nemusí mít proudový chránič. Pro venkovní prostředí by měl být proudový chránič. Jaký kabel použít se odvíjí od toho, jestli chcete 1 nebo 3 faze. A podle toho, jestli je v baráku elektrika TN-C či TN-cS (oddělený ochranný a nulový vodič) Nicméně 70 metrů nebude nejlevnější.  Káblik v mědi Kabel CYKY 4x10 mm2 kabl v hliníku Kabel AYKY 4x16 mm2 najděte si nějakého místního elektrikáře,  na dálku se moc radit nedá:)

Předchozí příspěvek | adresa příspěvku
Připojit reakci
            
host - 142.148 (?), 10.12.2008 8:39
Mam ten zakopanej kabel na trifazovou zasuvku v dome abych mel jistotu. Proste to doma vytahnu ze zasuvky a vim, ze do kabelu zadny proud nejde. Co se tyce kabelu zkuste se zeptat ve sbernem dvore nebo kovosrotu. Budto vam ho daji nebo prodaji za cenu medi nebo hliniku. R.
Předchozí příspěvek | adresa příspěvku
Připojit reakci
Pokračování této diskuze (další příspěvky)  |  1,  2,  3,  4,  5  >   
zahrada.cz
DŮMACHALUPA.cz
Propojení dvou topení17.3.2024
Propojení dvou topení16.3.2024
Zapalování Husqvarna 40 nehází jiskru13.3.2024
Propojení dvou topení11.3.2024
Propojení dvou topení11.3.2024
Propojení dvou topení11.3.2024
Další příspěvky > 
Informace o serveru | Reklama | Podmínky užívání | Kontakty
(c) Lupo Media s.r.o. 2001 - 2024
DŮMACHALUPA.cz
statistika