Vodárna na 50l spíná už po 4l vody



J.S. - Diamantový Zahrádkář .Diamantový Zahrádkář. (3388) - 208.76 (?)
16.7.2011 19:10
Vodárna musí být bez tlaku, potom natlakujte přes ventilek vzduchový vak v tlakové nádobě na cca 1,5. Není to v pořádku, máte z toho čerpadlo, které spíná hned po poklesu tlaku. Jinak je to cca po 20ltr u této nádoby a dle nastaveného tlaku. My to máme 2-4.
Umístění příspěvku v diskuzi
Připojit reakci

stavba, energie, topení, paliva, voda a odpady, sítě, interiér a dílna
Jamieee - Zlatý Zahrádkář .Zlatý Zahrádkář. (622) - 194.41 (?), 16.7.2011 18:45, zobrazeno: 11915x

Zdravím,

tchán má na chalupě domácí vodárnu Calpeda NGXM-CL50 na 50 litrů vody.

Dokola neustále tvrdí, že je vše rozhodně dobře nastaveno a že netřeba se mu do toho plést... Nicméně mně osobně nepřijde normální, když vodárna na 50 litrů spíná jakmile odteče cca. 4 litry vody... To přece není normální...

Pracovní tlak je nastaven 2-3,5 baru a ten se drží... Zřejmě je potřeba nastavit nějaký tlak skrz ventilek, našel jsem údaj 1,5 baru na etiketě, nicméně není uvedeno KDY ten tlak má vodárna mít.

Zkusil jsem upustit nebo naopak trochu tlaku připumpovat, nicméně ten provozní tlak se stejně zase srovnal mezi 2-3,5 baru a nějaká extra změna v množství vody mi nepřišla.

   
J.S. - Diamantový Zahrádkář .Diamantový Zahrádkář. (3388) - 208.76 (?), 16.7.2011 19:10
Vodárna musí být bez tlaku, potom natlakujte přes ventilek vzduchový vak v tlakové nádobě na cca 1,5. Není to v pořádku, máte z toho čerpadlo, které spíná hned po poklesu tlaku. Jinak je to cca po 20ltr u této nádoby a dle nastaveného tlaku. My to máme 2-4.
      
Jamieee - Zlatý Zahrádkář .Zlatý Zahrádkář. (622) - 194.41 (?), 16.7.2011 19:19

zkusím to, vypustím vodu a vodárnu nechám vypnutou z elektriky a uvidím jaký tlak tam zůstane, děkuji, dám vědět jak to dopadlo!

         
IvanHorseman - Bronzový Zahrádkář .Bronzový Zahrádkář. (70) - 78.38 (?), 16.7.2011 21:29

Výše uvedený způsob je naprosto správný, jen bych natlakoval na 1,8 baru.. Ještě bych zkontroloval, zdali při namáčknutí ventilku s natlakovanou vodou neteče voda, čož by znamenalo děravou membránu vzdušníku.
Ivan

            
J.S. - Diamantový Zahrádkář .Diamantový Zahrádkář. (3388) - 208.26 (?), 17.7.2011 10:59
Taky foukám na 1,8, v návodu je výpočet, dle požadovaného tlaku v nejvyšším odběrném místě.
               
Pavel Drvoštěp - (33) - 156.239 (?), 3.1.2012 19:25

Na to člověk nemusí být Einstein 10m sloupec = jedna atmosféra. Čerpadlo čerpá po 4L vody, protože nádrž je zavodněná a voda nejde stlačit, proto při puštění vody rychle klesne tlak, aby se toto nedělo, musí být v nádrži co nejvíce vzduchu a co nemíň vody = odpojí se elektrika a vypustí se celý obsah nádrže, pak bude vše OK a čerpadlo bude čerpat v delších intervalech, tak jak správně má.

                  
Beny2 - Zlatý Zahrádkář .Zlatý Zahrádkář. (759) - 150.232 (?), 3.1.2012 21:44

To platí hlavně u nádob bez vaku. Jinak v nádobách 50l je obvykle z výroby vak na cca 30l, který se při poklesu "protitlaku" neúměrně rozpíná, což vede k jeho prasknutí. Při výměně prasklého vaku je tedy vhodné použít vak 50l, který výrobce dává do nádob na 80l (průměr příruby je stejný).

Tlak v prázdné nádobě (mezi vakem a stěnou nádoby) by především neměl být vyšší, než je zapínací tlak tlakového spínače. Je-li tedy zapínací tlak 2, je vše od cca 1 do 1.9 v pořádku.

K čerpadlům, které nejsou konstruované na častější spínání (více než 2x za minutu), se doporučuje tlaková nádoba o větším objemu. 35 nebo 50l se obvykle montuje z úsporných důvodů...

   
host - 164.4 (?), 3.1.2012 19:32

tlakuje se bez vody, vodní sloupec může být totiž různý

zahrada.cz
DŮMACHALUPA.cz
Bazén Vario V6 - nutnost obsypávky?22.6.2025
Filtrace kohoutkové vody13.6.2025
Filtrace kohoutkové vody12.6.2025
Napojení na novou kanalizaci11.6.2025
Filtrace kohoutkové vody11.6.2025
Napojení na novou kanalizaci10.6.2025
Další příspěvky > 
O nás | Reklama | Podmínky užívání | Kontakty
(c) Lupo Media s.r.o. 2001 - 2025
DŮMACHALUPA.cz
statistika