Jestliže máte jediný proudový chránič motorový 3x40A, tak je to špatně. Dříve se to tak dávalo, ale dnes už se to nedělá, protože motorový chránič má jinou charakteristiku. Dnes se podle normy dává jeden chránič motorový na motorové zásuvky a minimálně jeden chránič dvoupolový (podle zásuvkových okruhů) na všechny zásuvky nepřesahující 20A, obsluhované laiky. Na světla a například sporák, nebo boiler, který je připojen na pevno bez zásuvky se chránič nedává. Jinak chránič se musí podle výrobce zkoušet 1x měsíčně testovacím tlačítkem a jednou ročně na něj udělat revizi u které musí být změřen vypínací čas, vypínací proud a napětí podle ČSN 33 2000-6.