Budete určitě potřebovat ponorné čerpadlo. Teoretická sací výška 8m – 6m převýšení čerpadla, – ztráta na délce potrubí, – ztráta v ohybech potrubí, – malý pokles hladiny ve studni. Dohromady (skoro jistě) záporná hodnota (navíc ještě možná droboučká netěsnost před čerpadlem, usazeniny, opotřebení). Jiné než ponorné čerpadlo, nebo níže umístěné (třeba 3 m), neuvažujte. Čerpadlo do vrtu umístěte ve studni do roury (kvůli chlazení).
Tlak z nádoby uvažujte asi v rozmezí 2 a 3 atm. To obyčejně stačilo i do patra. Ale podívejte se, jaké hodnoty tlaku jsou předepsané u pračky a jaký průtok. Čerpadlo musí dávat víc než minimum tlaku a průtoku po přepočtení ztrát. Pokud při praní chcete spláchnout nebo si opláchnout ruce, tak o to minimálně více.
Velikost tlakové nádoby si spočítejte vzhledem k počtu sepnutí a doporučené délce jednoho čerpání a vydatnosti studny (v létě a na podzim je nejmíň vody a spotřeba se zaléváním bude víc jak 1 m³/den). Spotřeba 20m³/měsíc pro 4 osoby docela přesně odpovídá normativu spotřeby. Výpočet musí (nejlépe s rezervou) vyhovovat všem hodnotám. JG