Prosím o pomoc zkušeného elektrikáře



host - 210.130 (?)
20.6.2012 16:07

No jestli jste dal na kabel zástrčku, tak to asi moc profesionální není. Zástrčka patří na šňůru. Jinak pro zásuvkové rozvody 230V se obvykle používá vodič 3 x 2,5. Ale stejně by to mělo běžet. Neměřil jste jen doutnavkou vadasky. Neodpojil se vám nulový vodič? Při té zástrčce bych se ani nedivil.

Umístění příspěvku v diskuzi
Připojit reakci

stavba, energie, topení, paliva, voda a odpady, sítě, interiér a dílna
host - 151.48 (?), 20.6.2012 14:12, zobrazeno: 6778x

Na nově pronajatou zahradu jsem si myslím profesionálně zavedl kabelem cyky 3x1,5 220V. Na jednom konci zástrčkou do zásuvky a na druhém konci venkovní zásuvka. Vadaskou jsem proud naměřil a k mému zděšení se ani čerpadlo na vodu 800W, ani strunová sekačka 280 W ani nerozběhne. Je má investice v niveč, nebo to lze nějak zachránit? Děkuji moc za radu

Adresa příspěvku
Připojit reakci
   
host - 151.48 (?), 20.6.2012 14:20

Zapoměl jsem upřesnit, že délka vodiče je asi 45 m.

Předchozí příspěvek | adresa příspěvku
Připojit reakci
      
host - 210.130 (?), 20.6.2012 16:07

No jestli jste dal na kabel zástrčku, tak to asi moc profesionální není. Zástrčka patří na šňůru. Jinak pro zásuvkové rozvody 230V se obvykle používá vodič 3 x 2,5. Ale stejně by to mělo běžet. Neměřil jste jen doutnavkou vadasky. Neodpojil se vám nulový vodič? Při té zástrčce bych se ani nedivil.

Předchozí příspěvek | adresa příspěvku
Připojit reakci
         
Zdenci - Stříbrný Zahrádkář .Stříbrný Zahrádkář. (491) - 245.30 (?), 20.6.2012 16:21

A zapojil jste to správně?? Jak jste měřil atd. Toho elektrikáře jste si měl si spíš pozvat než teď zhánět rady. Jednak bych použil min 3x2,5 a hlavně jako pevný přívod a ne dělat z CYKYny prodlužovák. Jaképak tam máte jištění a co takhle proudový chránič?

Předchozí příspěvek | adresa příspěvku
Připojit reakci
         
host - 62.91 (?), 20.6.2012 16:24

Ano, je to přesně tak. Na pevné instalace se používá kabel s plnou žílou, na pohyblivé šnůra se slaněnou žílou. Pokud to nedodržíte, plná žíla se co nevidět ulomí a přizabije to někoho dřív než se kdo naděje. Pokud by se v daném případě mělo jednat o pohyblivou šnůru (prodlužovák), tak mnohem lépe se pracuje se šnůrou s gumovou izolací. Ta je současně i mnohem odolnější než klasická z měkčeného PVC. Šnůry se dělí podle síly pláště na lehké, středně těžké a těžké. Bral bych pak lehkou průřez 3Cx2,5. Těch 45 m je ale moc velká délka, v jednom kuse by se s tím blbě dělalo. Bral bych raději 30 m na přenosný buben a cca 20 m jen do ruky. Sám si to ale nezapojujte a obraťte se na praktika elektrikáře, chyb se dá při tom nadělat až až. Milan

Předchozí příspěvek | adresa příspěvku
Připojit reakci
            
host - 178.235 (?), 20.6.2012 16:41

Rozhodně to není vlivem úbytku napětí, odpor Cu vodiče 1,5mm na 100m délky je 1,17 Ohmu.V každé zásuvce je možné většinou připojit na každou svorku 2 vodiče.Vidličku bych na Cu drát nepoužíval.V nouzi lze ze zásuvky spodem vytáhnout napětí tak, jak naznačuji.Profesinální to ale není.Rozhodně tam máte někde vadu v připojení(přerušení).

Předchozí příspěvek | adresa příspěvku
Připojit reakci
               
host - 62.91 (?), 20.6.2012 17:04

Ano, 1,5 opravdu utáhne strunovku, vrtačku a další malé spotřebiče levou zadní. Pokud by se na to ale připojila invertorová svářečka, tak to už by vážně hrozilo její destrukcí.

Pokud ještě chcete zjistit kde je chyba a máte vadasku (zkoušečka), vražte to do zásuvky a na konci si nalevo v zásuvce fázovkou zkuste fázi (musí svítit), pak to přehoďte na zkoušečce na "bzučák" a ověřte si napětí mezi fází nulákem (zdířka napravo) a mezi fází a ochranným kolíkem (musí bzučet a ukazovat 230).

Milan

Předchozí příspěvek | adresa příspěvku
Připojit reakci
zahrada.cz
DŮMACHALUPA.cz
Nářadí pro průklest vysokých stromů10:55
Nářadí pro průklest vysokých stromů9:50
Nářadí pro průklest vysokých stromů24.4.2024
Nářadí pro průklest vysokých stromů24.4.2024
Nářadí pro průklest vysokých stromů23.4.2024
Nářadí pro průklest vysokých stromů23.4.2024
Další příspěvky > 
O nás | Reklama | Podmínky užívání | Kontakty
(c) Lupo Media s.r.o. 2001 - 2024
DŮMACHALUPA.cz
statistika