Jen bych opravil, ztráty nerostou lineárně, ale se čtvercem rychlosti proudění. Jestli máte problémy s tlakem, větší hadice problémy zmenší. Rychlost proudění vody bude při stejném průtoku ve 3/4" poloviční, než je v 1/2".  

To samé platí i pro místní ztráty (rozdvojky, spojky, kolena, ventily, zpětné klapky,...). Je to všechno jednoduchá aplikace Bernoulliho rovnice, základní fyzika-hydraulika, stačí jen najít koeficienty tření a pro místní ztráty. Koeficienty tření pro hadici budou trochu problém, ale často jsou horší ty místní ztráty.  Proto je často jednodušší to prostě zkusit a teorie pomůže pro směr uvažování o zlepšení.