Řídicí jednotka bubnového filtru



host - 53.212 (?) 
14.3.2018 9:49, zobrazeno: 2785x

Ještě uvažuji nad funkcemi řídicí jednotky u bunových filtrů v pumpovém zapojení a neumím si odpovědět na tuto otázku:

- měla by řídicí jednotka po dobu oplachu síta vypnout čerpadlo ženoucí vodu do bubnu filtru?

Zdá se mi to být blbost ale mělo by to určitou logiku. Síto je ucpané a proto je potřeba jej umýt. Proč vhánět vodu do bubnu po dobu mytí. Mytí je zahájeno tím, že sepnul plovák ve vstupní komoře jelikož stoupla hladina vody k hornímu okraji. Ale co když hladina stoupla ne z důvodu, že je síto přicpané ale z důvodu, že se ucpal odtok vody za bubovým filtrem. To zapne čístící proces ale do bubnu jde voda pořad z čerpadla. Hladina na vstupu neklesá jelikož nefunguje odtok a plovák neklesá. Jak ostřik tak voda z čerpadla přetéká do odpadního žlabu a jede to tak dlouho dokud jezírko nebude suché a spálí se čerpadlo. 

- tak má nebo nemá řídicí jednotka vypnout po dobu ostřiku čerpadlo ženoucí vodu do bubnového filtru ?

Adresa příspěvku
Připojit reakci   
   
Martin Hrkal - Diamantový Zahrádkář .Diamantový Zahrádkář. (1463) - 72.176 (?), 14.3.2018 13:02

Řídící jednotka v tomhle případě spadne do chyby z příliš velkého počtu pracích cyklů.

Předchozí příspěvek | adresa příspěvku
Připojit reakci
      
host - 53.212 (?), 14.3.2018 15:15

A spadnutí řídicí jednotky do chyby vyvolá přerušení proudu do všech napájecích zástrček  ?  Potom je to chytré ale měla by mít řídicí jednotka i zástrčku pro čerpadlo a to všechny nemají. Druhá pravda je, že některé bubnové filtry mají přepadovou rouru a tu doporučují zaústit přímo do jezírka. A tudíž voda by měla přetékat zpět nevyčistěná do jezírka. Zaráží mne však její průměr 50 mm což se mi zdá být málo tlačí-li čerpadlo např. 20.000,- l/h.

Předchozí příspěvek | adresa příspěvku
Připojit reakci
   
exn - Stříbrný Zahrádkář .Stříbrný Zahrádkář. (165) - 247.125 (?), 14.3.2018 20:17

Řídící jednotka nevypíná čerpadlo po dobu oplachu. Oplach se nenastavuje, až je 100% neprůchodné síto. Není k tomu důvod při normálním provozu (voda z ostřiku jde do odpadu).

Je k tomu důvod až při situaci, kterou popisujete (např. ucpání odtokové roury). Pak se celá jednotka přepne do určité verze nouzového režimu a poté záleží na nastavení ovládacího algoritmu, který se s celou situací vypořádá. 

Předchozí příspěvek | adresa příspěvku
Připojit reakci
      
host - 118.212 (?), 14.3.2018 22:22
Tomu rozumím ale nechápu jak čerpadlo pozná, že došlo k errorové chybě (vyjímečný stav) aby se vyplo když není připojeno k řídicí jednotce? AEM má čerpadlo připojené k řídicí jednotce a AquaForte nemá. Čtu diskuse na koi a jeden Anglán si tam stěžuje, že bubnovým filtrem AquaForte při pumpovém zapojení vyčerpal celé jezírko a ryby mu zdechly. A kladu si otázku zda se to může stát.. Jedině mne napadá, že se mu ucpala biologická filtrace a tudíž voda neodtékala z bubnového filtru.
Předchozí příspěvek | adresa příspěvku
Připojit reakci
         
exn - Stříbrný Zahrádkář .Stříbrný Zahrádkář. (165) - 247.125 (?), 14.3.2018 22:53

Pozná to velmi jednoduše dle času sepnutí plovákového spínače. Pokud např. do 10s po začátku ostřiku neklesne plovák, pak ví, že voda neodtekla (je jedno proč) a změní režim provozu. Jak jsem psal, je to ovládací logika.

Předchozí příspěvek | adresa příspěvku
Připojit reakci
         
Martin Hrkal - Diamantový Zahrádkář .Diamantový Zahrádkář. (1463) - 72.176 (?), 14.3.2018 22:53

Cesta na odtoku musí být volná vždy, to je u čerpadlem podporovaného filtru základní předpoklad.   Nemyslím že by ovládání čerpadla ženoucího filtraci přes ovládací jednotku bylo dobrý nápad, hlavně co se spolehlivosti týče.  Řízení systému mimo jiné i regulaci přívodního čerpadla je IMHO mnohem rizikovější než spolehlivý odtok a bezpečnostní přepad.
Čím více čidel, tím více možností poruchy...

Předchozí příspěvek | adresa příspěvku
Připojit reakci
zahrada.cz
DŮMACHALUPA.cz
Cesta z litého betonu18.4.2024