se zahříváním mám jinou zkušenost. mám prodlužku z dvojlinky 3x1,5mm. asi 15 metrů. Je to namotané na metrovém prknu podél. dám li na konec 2 kw spotřebič -topení, začne mi prkno vonět, rozpouštět se smůla a po čase hnednout.
150metrů 1,5mm je opravdu moc. vodič má v tom to případě odpor 3,84 Ohm.
při 10 Ampérech se na něm ztratí 38 voltů zož je 380W.
Ztrátu výkonu u sekačky možná nepoznáte. má asi asynchronní motor a jeho otáčky nejsou skoro závislé na napětí, ale na frekvenci.
pro kladení vodiče do země je norma. minimální možné průřezy jsou spíše z hlediska mechanického namáhání. Pokud budete mít kabel na své zahradě a řádně ho mechanicky ochráníte (např. pískem) nebudete mít problém ani u 2,5mm2