Zdarec všem
Dnes sem mluvil s elektrikářem co učí na vysoké škole jak to doopravdy je!
Máme kabel 100,průměr 1,5 rozmotaný a né v klubku, zátěž 2000W ,,tak jsou hodnoty takovéto: Proud 9A, Proudová hustota na jeden mm2 je 6A má být 2,5 ale řekl mi že je to ještě pořád v pořádku a v normě, na sto metrech se příde o 16V takže je na konci místo 230 -214,kabel je takto naprosto ¨vhodný a nehrozí že by schořel! Odpor má přibližně 1,8ohmů.
Pozor!!!
Když máte 100 metrů kabele a rozmataných jen 50m pak sou takovéto hodnoty: odpor 10ohmů minimální.,,proud 9A, proudová hustota 6A na mm2,Alen ztráta napětí je 90Voltů a tedy máte na konci jen 140V!!!Kabel klade obrovský odpor a je velice pravděpodobné že oněch 50 metrů na cívce vám může jednoduše schořet nebo min se stavit do sebe!!!
Tudíž pokud dlouhý kabel tak proč ne! ale musí se celý rozmotat a v žádném přpadě při velkém zatížení nenechat smotaný!